标题: 用S7-200 CPU224 PLC驱动变频器运行,接线上没问题,为什么还会出现A0922没有负载报警? [打印本页]

作者: 小强    时间: 2013-3-15 15:06
标题: 用S7-200 CPU224 PLC驱动变频器运行,接线上没问题,为什么还会出现A0922没有负载报警?

作者: 狗狗    时间: 2013-3-15 15:07
当MM420变频器不带负载开路运行时,就会显示A0922报警。不过只能在V/F控制模式下运行,矢量控制会报故障的。开路运行时能启动和停止变频器,只是在运行时,变频器会有报警码A0922的提示,不过这不妨碍变频器的正常运行的。如果你是使用变频器的抱闸输出的话,在你说的情况下变频器是报故障的,请检查参数设置:p1215,p1216,p1217,p1080,p731。A0922报警变频器的状态位第11位电流极限为1,可以把它连接到一个数字输出,也就是数字输出定义为52.B,想报故障的话,可以把继电器的输出接到一个数字输入,数字输入定义为外部故障,也可以直接用数字输出控制变频器的起停回路。