标题: 为何停运电压互感器时,要先停直流电源,后停交流电源,送电时相反? [打印本页]

作者: 花样年华    时间: 2013-3-18 10:39
标题: 为何停运电压互感器时,要先停直流电源,后停交流电源,送电时相反?

作者: 穷书生    时间: 2013-3-18 10:40
直流电源用来启动保护回路,交流电源给直流保护提供启动量。送直流电源而未送交流电源时,保护回路将判断为母线无压,保护误动作。故操作直流回路时应保证交流回路在正常送电状态。所以停运电压互感器时,要先停止直流电源,后停交流电源;给电压互感器送电时,要先送交流电源,后送直流电源。