研发埠
标题:
PT断线处理有什么原则吗?
[打印本页]
作者:
穷书生
时间:
2013-3-21 14:08
标题:
PT断线处理有什么原则吗?
作者:
处理器
时间:
2013-3-21 14:09
PT断线基本原则:1.立即退出PT所带所有保护;2.检查跳闸原因,根据故障点采取相应措施(如更换相应保险);3.处理期间监视各参数变化;4.如发变组PT断线,影响表记检测需维持负荷不变,并注意记录有功、无功、电量计算(免得白发电);5.如PT本身故障,可考虑切换至备用电源,用备用电源PT监视母线电压,后将PT停电,尽快处理。