研发埠

标题: 利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么? [打印本页]

作者: 小鱼儿    时间: 2013-3-25 09:14
标题: 利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么?

作者: 奶油蛋糕    时间: 2013-3-25 09:16
特点是:1、简单、可靠;2、设有三次谐波滤过器以降低不平衡电压;3、由于与发电机有电联系的元件少,接地电流不大,适用于发电机--变压器组。不足之处是:不能作为100%定子接地保护,有死区,死区范围5%~15%。