研发埠

标题: 为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题? [打印本页]

作者: 姬晓军    时间: 2013-4-27 11:06
标题: 为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?

作者: 徐依淼    时间: 2013-4-27 11:10
请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。