为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到信号变化很慢?
[打印本页]
作者:
王鹏
时间:
2013-5-3 16:26
标题:
为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到信号变化很慢?
作者:
陈荣莲
时间:
2013-5-3 16:28
因为你使用了滤波器,可以在View > System block> Tab: Analog Input Filters中降低滤波采样数,或取消模拟量滤波。