研发埠
标题:
西门子PLC CPU里的暖启动,冷启动,热启动有什么区别?
[打印本页]
作者:
陈荣莲
时间:
2013-5-6 10:27
标题:
西门子PLC CPU里的暖启动,冷启动,热启动有什么区别?
西门子PLC CPU里的暖启动,冷启动,热启动,它们之间到底有什么本质的区别?在实际应用中又有何真正的用处呢?
作者:
秦静静
时间:
2013-5-6 10:37
冷启动(Coldrestart):所有的数据(过程映象,位存储器、定时器和计数器)都被初始化,包括数据块均被重置为存储在装载存储器(Load memory)中的初始值,与这些数据是否被组态为可保持还是不可保持无关。首先执行启动组织块OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。暖启动(Warmrestart):复位过程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)。定义的保持性存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)会保存其最后有效值。在有后备电池时,所有DB块数据被保存。没有后备电池时,由于没有非易失性存储区, DB数据和M,T,C均无法保持,这是300与S7-400 PLC最大的不同。首先执行启动组织块OB100。用户如果没有更改过启动类型,系统默认设为暖启动。手动暖启动:STOP->RUN(在CPU属性中选择暖启动,CPU若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为CRST 才能执行手动暖启动)自动暖启动:PowerOff->
ower On(也就是给CPU上电时会执行自动暖启动,CRST/WRST 选择开关对其没有影响)热启动(Hotrestart):只有在有后备电池时才能实现,所有的数据都会保持其最后有效值。程序从断点处执行,在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。启动时执行OB101。只有S7-400CPU才能进行热启动。手动热启动:STOP->RUN+WRST(在CPU属性中选择热启动,CPU 若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为WRST 才能执行手动热启动)自动热启动:PowerOff->
ower On(热启动也就是给CPU上电时会执行自动热启动, CRST/WRST 选择开关对其没有影响)。
欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/)
Powered by Discuz! X3.2