标题: 如何运用VBS编程实现每分钟计算一次西门子PLC变量值? [打印本页]

作者: 陈荣莲    时间: 2013-5-6 10:29
标题: 如何运用VBS编程实现每分钟计算一次西门子PLC变量值?
我想在WINCC6.2尝试VBS编程,计算生产设备实时坏品率,我有两个PLC变量:a1(unsigned32 int)、a2(unsigned16 int);WINCC6.2脚本变量a3(script tag float 32)。想实现每分钟计算一次:a3=a2/a1*100,请问VBS怎样编程才能实现这个功能?
作者: 秦静静    时间: 2013-5-6 10:41
先建立变量tag1,tag2,tag3连接a1,a2,a3.vbs中:dim mytag,mytag1,mytag2mytag=hmiruntime.tags("tag1").readmytag1=hmiruntime.tags("tag2").readmytag2=mytag1/mytag*100hmiruntime.tags("tag3").writemytag2 上面的脚本放在wincc的全局vbs脚本中,设定触发周期为1分钟。