研发埠
标题:
S7-200的模拟量滤波死区值如何设置?
[打印本页]
作者:
秦晓蕊
时间:
2013-5-6 14:04
标题:
S7-200的模拟量滤波死区值如何设置?
作者:
苏晓晓
时间:
2013-5-6 14:14
死区值,定义了计算模拟量平均值的取值范围如果采样值都在这个范围内,就计算采样数所设定的平均值;如果当前最新采样的值超过了死区的上限或下限,则该值立刻被采用为当前的新值,并作为以后平均值计算的起始值这就允许滤波器对模拟量值的大的变化有一个快速响应。死区值设为0,表示禁止死区功能,即所有的值都进行平均值计算,不管该值有多大的变化。对于快速响应要求,不要把死区值设为0,而把它设为可预期的最大的扰动值(320为满量程32000的1%)