标题: S7-200能否使用两线制的数字量(开关量)传感器? [打印本页]

作者: 王为人    时间: 2013-5-7 10:00
标题: S7-200能否使用两线制的数字量(开关量)传感器?

作者: 邓超群    时间: 2013-5-7 10:03
可以,但必须保证传感器的静态工作电流(漏电流)小于1mA。西门子有相关的产品,如用于PLC的接近开关(BERO)等。