标题: 如图,使用西门子S7-200PLC进行PID控制时,PID输出总是输出很大的值,并在这一区间内调节变化。这是什么原因?该怎么解决? [打印本页]

作者: 邓英超    时间: 2013-5-7 10:33
标题: 如图,使用西门子S7-200PLC进行PID控制时,PID输出总是输出很大的值,并在这一区间内调节变化。这是什么原因?该怎么解决?
[img][/img]
作者: 徐依淼    时间: 2013-5-7 10:47
产生原因:.增益(Gain)值太高.PID扫描时间(sample time)太长(对于快速响应PID的回路)解决方法:降低增益(Gain)值并且/或选择短一些的扫描时间