研发埠
标题:
西门子PLC有哪些方式实现数据保持功能?
[打印本页]
作者:
邓英超
时间:
2013-5-7 14:17
标题:
西门子PLC有哪些方式实现数据保持功能?
作者:
徐依淼
时间:
2013-5-7 14:21
在这里设置的数据保持功能靠如下几种方式实现:1.CPU内置的超级电容2.超级电容放电完毕后,如果安装了外插电池(或CPU221/222用的时钟/电池)卡,则电池卡会继续数据保持的电源供电,直到放电完毕3.数据在断电前被自动写入相应的EEPROM数据区中(如果设置MB0 -MB13为保持)如图1所示,设置数据保持范围。图1. 设置数据保持范围在图1中:a.最多可以设置6个数据保持区域b.选择数据保持区的存储区类型(V、M、T和C的当前值)c.指定数据保持区的起始地址:相对于地址0的偏移值,如14就是起始地址为MB14d.存储单元的个数(在b.中指定的数据单元的个数)e.清除当前的设置(为不保持)如果将MB0 - MB13共14个字节范围中的存储单元设置为“保持”,则CPU在断电时会自动将其内容写入到EEPROM的相应区域中,在重新上电后用EEPROM的内容覆盖这些存储区。也就是能做到永久保存。如上图蓝圈内所示。数据区设置为不保持时,可以将CPU断电然后再上电、在Status Chart(状态表)中检查相应地址单元内容是否改变可以检验数据是否正确地存入EEPROM。以上的“保持”设置(除了MB0- MB13)都是靠内置超级电容(+外插电池卡)的方式供电实现。定时器T和计数器C的当前值可以保持,而它们的位地址状态不能保持。只有TONR定时器数据才能保持。[img][/img]
欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/)