标题: 当西门子PLC的输入点采用PLC本身的24V电源供电时应该注意什么? [打印本页]

作者: 陈荣莲    时间: 2013-5-8 09:51
标题: 当西门子PLC的输入点采用PLC本身的24V电源供电时应该注意什么?

作者: 秦静静    时间: 2013-5-8 09:59
如果您的I/O通过PLC本身的24V电源供电时,在PLC刚刚加电的时候不会立即有电,CPU要领先于输入先得电。这一点对于上电初始化的时候可能有影响,解决的办法是如果初始化程序与开关量输入有关,请延时几毫秒再初始化。