标题: S7-200PLC利用电容的电将V区的掉电保持的变量马上存到EEPROM中使它可以永久保持,是这样吗? [打印本页]

作者: 魏冲    时间: 2013-5-9 14:21
标题: S7-200PLC利用电容的电将V区的掉电保持的变量马上存到EEPROM中使它可以永久保持,是这样吗?

作者: 姬晓军    时间: 2013-5-9 14:24
不是,还是存在RAM中,RAM内的数据需要用电维持。而EEPROM中的数据无需用电维持。你原来的认识是完全正确的。 电容与电池维持时,各有自己的维持时间,超过时间,参数会丢失的。电容大约是50-80小时左右,你可让PLC不通电超过这个时间试一下。 PLC的程序块、数据块、系统块都存在EEPROM中,所以永远也不会丢失。 若不想用电容或电池来实现断电保持,可将参数写到EEPROM中。西门子工程师编写了相应的库函数供用户下载使用。修正:如果设置MB0 - MB13为断电保持,数据在断电前被自动写入相应的EEPROM数据区中。