标题: 尽管LED灯亮为什么CPU31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入? [打印本页]

作者: 秦静静    时间: 2013-5-10 16:11
标题: 尽管LED灯亮为什么CPU31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入?

作者: 王萍    时间: 2013-5-10 16:19
对于下列型号的CPU ,请检查 24V 电压是否接入引脚 1。LED由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。 313C(6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)