可以从S7-300 CPU中读出哪些标识数据?
[打印本页]
作者:
姬晓军
时间:
2013-5-10 16:25
标题:
可以从S7-300 CPU中读出哪些标识数据?
作者:
李倩
时间:
2013-5-10 16:33
通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据: 可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引: 1 = 模块标识 6 = 基本硬件标识 7 = 基本固件标识