如何将 2 线制传感器连接到紧凑型S7-300CPU的模拟输入端吗?
[打印本页]
作者:
王为人
时间:
2013-5-13 10:45
标题:
如何将 2 线制传感器连接到紧凑型S7-300CPU的模拟输入端吗?
作者:
邓超群
时间:
2013-5-13 10:50
可以将 2 线制和 4 线制的传感器连接到CPU 300C的模拟输入端。使用一个 2 线制传感器时,在硬件组态中将“I = 电流”设置为测量类型,与 4 线制传感器的设置一样。 注意事项:请注意紧凑型CPU仅支持有源传感器( 4 线制传感器)。如果使用无源传感器( 2 制传感器),必须使用外部电源。 警告:请注意所允许的最大输入电流。2 线制传感器在出现短路时可能会超出最大允许电流。技术数据中规定的最大允许电流是50mA(破坏极限)。对于这种情况(例如,对 2 线制传感器加电流限制或与传感器串联一个PTC热敏电阻),确保提供足够保护。