S7-300F中,是否可以在中央机架上把错误校验和标准模块结合在一起使用?
[打印本页]
作者:
苏晓晓
时间:
2013-5-13 15:28
标题:
S7-300F中,是否可以在中央机架上把错误校验和标准模块结合在一起使用?
作者:
王鹏
时间:
2013-5-13 15:36
在S7-300F的中央机架上,可以混合使用防错和非防错(标准)数字E/A模块。为此,就像在ET200M中一样,需要一个隔离模块(MLFB: 6ES7195-7KF00-0XA0),用来在中央和扩展机架中隔离防错模块和标准模块。 请遵守以下安装原则:标准模块(IM、SM、FM、CP)必须插到隔离模块左侧的插槽中,防错数字E/A模块必须插到隔离模块右侧的插槽中。