研发埠

标题: S7-300可以将来自防爆区 0 或防爆区 1 的传感器 / 执行器直接连接到 S7-300 Ex(i) 模块吗? [打印本页]

作者: 苏晓晓    时间: 2013-5-13 15:28
标题: S7-300可以将来自防爆区 0 或防爆区 1 的传感器 / 执行器直接连接到 S7-300 Ex(i) 模块吗?

作者: 王鹏    时间: 2013-5-13 15:37
不能连接来自防爆区 0 的传感器/执行器。但可以直接连接来自防爆区 1 的传感器/执行器。 Ex(i) 模块是按照 【EEx ib】 IIC 测试的。因此,模块上有两道防爆屏障。然而,必须获得【EEx ia】认可才能用来自防爆区 0的传感器 /执行器。(模块上将应该有三道防爆屏障)。




欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/) Powered by Discuz! X3.2