研发埠

标题: S7-300为什么在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作? [打印本页]

作者: 秦静静    时间: 2013-5-14 10:45
标题: S7-300为什么在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作?

作者: 王培培    时间: 2013-5-14 10:52
要检查一下,首先在软件组态中要选择编码器类型(为24V),再检查一下,FM350-1侧面的跳线开关,因为缺省的开关设置为5V编码器,一般用户没有设置,开机后,SF灯就会常亮 另外,还可以看看在线硬件诊断,可以看看错误产生的原因,是否模板坏了。




欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/) Powered by Discuz! X3.2