研发埠
标题:
S7-300在FM350-1中,怎样触发一个比较器输出?
[打印本页]
作者:
秦静静
时间:
2013-5-14 10:46
标题:
S7-300在FM350-1中,怎样触发一个比较器输出?
作者:
王培培
时间:
2013-5-14 10:52
FM350-1中自带的输出点具有快速性、实时性,不必要经过CPU的映像区处理。输出点一般对应于比较器,首先在硬件组态中定义比较器输出类型,如:输出值为1或为脉冲输出,然后在程序中设置比较值。在FM350-1中,地址在通讯DB(UDT生成)块中为18(比较值1)、22(比较值2),类型为DINT,然后激活输出点28.0(DQ0)、28.1(DQ1),这样比较器就可以工作了。