研发埠
标题:
在S7-300中,首次调用Alarm8P(SFB35)块时,怎样避免OB 1初始化过程花费太长时间?
[打印本页]
作者:
刘晓强
时间:
2013-5-14 13:11
标题:
在S7-300中,首次调用Alarm8P(SFB35)块时,怎样避免OB 1初始化过程花费太长时间?
作者:
秦晓蕊
时间:
2013-5-14 13:15
激活(首次调用)报警块Alarm(SFB33)、A larm_8(SFB34)和Alarm_8P(SFB35)比简单地执行作业检查需要多花费 2 到 3 倍的运行时间。当传送告警时,块的运行时间也会同样长。 然而警报通常不会成群发生,当编程时,需要注意警报块的首次调用,因为此处用到的所有块需要很长的运行时间,因此被调用OB的运行时间在某些情况下将显著增加。将警报块的首次调用移动到OB 100/101/102,可以将较长的运行时间转换到启动过程。此处处理时间也会较长,但是由于与模块的参数设置同时进行,启动时间不会太长。
欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/)
Powered by Discuz! X3.2