研发埠
标题:
如何用CP342-5组态PROFIBUS从站?
[打印本页]
作者:
单培娟
时间:
2013-5-14 13:39
标题:
如何用CP342-5组态PROFIBUS从站?
作者:
魏冲
时间:
2013-5-14 13:40
1.在STEP7中生成一个新的项目,并插入一个S7-300站。 2.在硬件组态窗口中选择一个S7300的导轨以及相应的CPU。 3.硬件组态窗口中,在路径 "SIMATIC 300 > CP 300 > PROFIBUS > CP342-5" 选中于您订货号和版本号对应的CP342-5,插入到S7300站对应的槽位中,注意如果您购买的是Version5.1,而组态中只能够找到Version5.0,您可以选用Version5.1替代Version5.0.。 4.在插入CP342-5的过程中,会弹出一个PROFIBUS属性窗口,请点击”New…”按钮,创建一个PROFIBUS网络PROFIBUS(1) ,并设定CP342-5作为从站的站地址为3。 5.双击CP342-5,打开CP342-5的属性窗口,在"Operating Mode" 标签页下选择"DP Slave" 选项,此时会弹出一个警示窗口,告知您如果要用CP342-5实现CPU和 PROFIBUS从站的通讯,必须调用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能块,实现CPU与CP342-5之间的数据交换,而CP342-5与PROFIBUS的数据交换是自动完成的,不用编程。FC3和FC4用于诊断和通讯功能的控制,一般不用调用。 6.点击OK ,存盘编译。.
欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/)