在SIMATIC S7连网的情况下,为什么使用PG调用诊断功能或传送块时,到OP的连接会掉线?
[打印本页]
作者:
徐依淼
时间:
2013-6-6 15:26
标题:
在SIMATIC S7连网的情况下,为什么使用PG调用诊断功能或传送块时,到OP的连接会掉线?
作者:
杨鹏飞
时间:
2013-6-6 15:31
· 每一个连接都需要给所连接的终端站点或其上的CP提供连接资源。连接资源的数量与CPU/CP的型号相关。由上述现象可知,存在资源瓶颈。甚至可能根本无法用PG进行在线。请检查实际的通信连接数量,CPU是否有足够的连接资源?· 由于缺少连接资源而出现的OP通信问题,通常发生在老版本的SIMATIC S7-300 CPU上,一方面这些SIMATIC S7-300中的连接资源少,另一方面连接资源还不能预留给PG、OP和S7基本通信使用。此问题可能通过保留资源得到很好的解决。否则就要对CPU进行硬件升级。