研发埠

标题: S7-300 400中,当考虑到机架故障,使用OB86进行编程时应注意什么? [打印本页]

作者: 魏冲    时间: 2013-6-6 15:57
标题: S7-300 400中,当考虑到机架故障,使用OB86进行编程时应注意什么?

作者: 姬晓军    时间: 2013-6-6 16:00
当检测到机架故障时,操作系统会调用OB86中断功能块。例如:· 报告机架故障(例如: IM丢失或IM故障已及连接电缆中断),· 分布式机架上的电源故障,· 对于PROFIBUS-DP主从系统中,DP从站发生故障。在S7-300和S7-400中处理故障不同:· 在S7-300中,当中央机架出现故障时,不调用OB 86;只有分布式机架发生故障才调用它。· 在S7-400中,非分布式或分布式机架出现故障的情况下,均调用OB 86。