取决于CPU315-2DP的型号(6ES7 315-2AFxx-0AB0 or 6ES7 315-2AG10-0AB0),型号不一样在可获得的地址区域大小是有差别的。Address area - user data   6ES7 315-2AFxx-0AB0   6ES7 315-2AG10-0AB0   Address area / CPU   0 to 1023字节   0 to 2047字节   In the PII/ PIQ   0 to 127字节   0 to 127字节   Consistent data   32字节   128字节   User data of a station   244输入字节/ 244输出字节   244输入字节/ 244输出字节   表1: CPU I/O范围1、被访问的地址超出CPU的地址区域时,不管是用装载(L)-传送(T)命令还是用系统功能块(SFC)都不能够访问。2、如果访问的地址是不连续的,在CPU315-2DP(6ES7 2AFXX-0AB0)就必须使用装载(L)-传送(T)命令, 在这种情况下不能用 SFC14 和 SFC15。3、当被访问的数据长度小于4个字节时,可以不调用SFC14/SFC15来读写数据。4、如果要求数据一致性,并且数据长度为 3 或大于4个字节(数据长度最大为 128个字节!决定于不同的CPU), 对于CPU315-2DP(6ES7 2AFxx-0AB0)必须用SFC14和SFC15,但不能用装载-传送命令;对于CPU315-2DP(6ES7 2AG10-0AB0),通常也用SFC14和SFC15, 也可以用装载-传送命令来读写部份连续数据。5、如果是过程映象区的连续数据,那么对于CPU315-2DP(6ES7 2AG10-0AB0)这个连续的数据区是由过程映象传输来更新,在这种情况下没必要用SFC14/15。连续数据     6ES7 315-2AFxx-0AB0     6ES7  315-2AG10-0AB0   不连续   装载-传送命令   装载-传送命令也可用SFC14/15于 1、 2、4字节或1、2字或1个双字。   1字节   装载-传送命令   装载-传送命令也可用SFC14/15   2字节   装载-传送命令   装载-传送命令也可用SFC14/15   3字节   SFC14/15   装载-传送命令也可用SFC14/15   4字节   装载-传送命令   装载-传送命令也可用SFC14/15   4-128字节   SFC14/15(1)   装载-传送命令也可用SFC14/15   (1)对于CPU 6ES7 315-2AFxx-0AB0可以读写最多32字节的连续数据。