标题: S7-300间,如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)? [打印本页]

作者: 王鹏    时间: 2013-6-6 16:06
标题: S7-300间,如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?

作者: 陈荣莲    时间: 2013-6-6 16:16
两个CPU站配置为DP从站,而且属于同一个DP主站系统,它们之间的通信称为直接数据交换。在如图1的样例项目中,使用了以下组态。首先,把三个CPU站插入到STEP 7项目中,把两个从站连接到主站,然后按照以下步骤组态直接数据交换:1. 进入DP主站的硬件配置。2. 在第一个从站组态中,把其中至少一行组态为主-从站通信模式的数据交换。DP地址为3的CPU 315-2DP的组态:1. 至少组态一行主站为输入、从站为输出的数据交换区。该数据将被第二个DP从站“监听”.主站-从站组态:1. 在DP主站的硬件组态中,切换到第二个DP从站的组态。2. 如果在此输入一个新行,则系统提供两个选项,用于选择数据交换模式。为直接数据交换选择DX模式,并指定参数.DP地址为4的CPU 315-2DP组态1.  这使得第二个DP从站能够“监听”第一个DP从站发送到DP主站的数据。[img][/img]