研发埠
标题:
用了一台DVP-16EH主机,并扩展了一块DA模块,DA模块是另外供的电源,如果上电时DA模块比主机慢的话,最后主机不会运行,故障灯会亮?有什么好的解决办法避免这种情况吗?
[打印本页]
作者:
苏晓晓
时间:
2013-6-7 17:07
标题:
用了一台DVP-16EH主机,并扩展了一块DA模块,DA模块是另外供的电源,如果上电时DA模块比主机慢的话,最后主机不会运行,故障灯会亮?有什么好的解决办法避免这种情况吗?
作者:
王培培
时间:
2013-6-7 17:13
最好先給扩展模块上电,如果先给主机上电,容易发生这种情况。原因就是上电的时间差比较大主机会认为模块有故障。
欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/)
Powered by Discuz! X3.2