台达PLC的模块M1261该怎么用?
[打印本页]
作者:
邓超群
时间:
2013-6-8 14:00
标题:
台达PLC的模块M1261该怎么用?
作者:
徐依淼
时间:
2013-6-8 14:09
M1261为高速计数器外部复位模式指定的标志位,仅用在EH的硬件高速计数器用外部X点作复位输入点时,且仅可以用在C241~C254上。外部X复位点=ON,计数器被复位,且M1261=ON,则将DHSCR复位比较结果输出(Y被复位)。外部X复位点=ON,计数器被复位,但M1261=OFF,则DHSCR复位比较结果不输出(Y保持原来状态)。例如下面的例子:LD X1RST C251LD M1000DCNT C251 K500LD M1000DHSCR K0 C251 Y101、 C251外部复位的输入点是X12、假设Y10为ON3、当M1261为OFF时,X1为ON,C251的现在值为0,且C251为OFF,这时DHSCR指令执行。因为没有加或者减的计数输入,比较结果不会输出,即不执行Y10的复位动作,Y10依然为ON4、当M1261为ON,X1为ON,C251的现在值被清零,且C251为OFF,这时DHSCR指令执行。虽然无外部的计数输入,但仍然会将比较结果输出,即执行Y10的复位动作,Y10变为OFF。