我的模拟点输入(台达DVP-10SX本机)接收的是4-20mA的信号,是0-100度的量程,怎么转换为测量的温度?
[打印本页]
作者:
邓超群
时间:
2013-6-8 14:05
标题:
我的模拟点输入(台达DVP-10SX本机)接收的是4-20mA的信号,是0-100度的量程,怎么转换为测量的温度?
作者:
徐依淼
时间:
2013-6-8 14:08
SX提供2AI、1AO。是双极性的,即输入-20mA~20mA的电流,对应为-2000~2000。4-20mA即对应400~2000,自行用线性变化成0~100就可以了。注意:SX不能极性AD线性调整。