研发埠
标题:
三菱PLC输入指示灯不亮,是怎么回事?
[打印本页]
作者:
王鹏
时间:
2013-6-9 13:57
标题:
三菱PLC输入指示灯不亮,是怎么回事?
作者:
单培娟
时间:
2013-6-9 13:58
三菱PLC输入指示灯安装于各自的输入模块上,用于指示PLC输入信号的状态,当设备的输入发信时,对应的指示灯亮。当输入发信时,(对应PLC输入端有信号输入),如指示灯不亮,可能原因有:采用汇点输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或负载过重、短路引起PLC内部电源电压的降低、保护,使得输入电流不足以驱动PLC输入接口电路;采用源输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或输入信号的电压过低,使得输入电流不足以驱动PLC的输入接口电路;输入端子的接触不良或输入连接线连接不良;当故障发生在扩展单元时,可能是基本单元与扩展单元间的连接不良;PLC输入接口电路损坏。 测量PLC输入电压、检查模块安装与连接,在确认正确后,更换输入模块或进行输入模块的维修与处理。
欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/)