主要由控制器、PLC、UPS、报警器、控制电源开关、接线端子、液晶显示器、操作按钮等部分构成。控制器其中为变频器的核心,它接收和处理来自触摸屏及PLC的控制命令,产生每相各级功率单元的触发脉冲,同时采集和处理所有功率单元反馈回来的故障信息。变频器通过内置的PLC实现柜体内外开关量信号的逻辑处理,以及与现场各种操作信号和状态信号的接口。PLC作为一种技术成熟的工业控制元件,为变频器的现场应用提供灵活的接口和可靠性保证.UPS安装于控制柜底部,当外部提供的交流220V控制电源掉电时,继续向变频器提供控制电源,以保证变频器的正常运行。对于HARSVERT标准产品,UPS供电持续时间为30分钟。如果发生控制电源掉电,变频器立即提供报警信号,用户必须在30分钟内恢复控制电源供电,否则变频器将因控制电源失电而停机。•   液晶显示器能提供变频器当前控制方式、运行方式、运行数据显示,通过主界面用户可以完成变频器的功能设定、参数设定、运行记录、故障查询。在本控方式下,用户可以通过主界面对变频器直接进行启动、设定运行频率、停机、急停和复位等操作。 操作按钮   急停开关:该开关按下后自己锁定,变频器运行情况下,按下急停开关,变频器立即封锁输出,同时控制高压真空断路器跳闸。停机情况下急停开关按下,变频器不能启动。在任何情况下,急停开关按下后就立即生效。    本机控制/远程控制:控制方式选择开关,当开关处于“本机控制”位置时,可以通过触摸屏的界面进行控制。如果处于“远程控制”位置,则变频器的控制权交给操作箱。•报警解除:报警解除按钮用于清除变频器故障时发出的报警音响。报警解除后,变频器如果又发生新的故障,或者原故障消失后又重新出现,系统将重新提供音响报警,而用户仍然可以用“报警解除”按钮将报警音响清除。•系统复位:系统复位按钮用于在变频器停机情况下对控制器发出复位命令,或者清除故障锁存状态。变频器运行时,“系统复位”按钮无效。