研发埠
标题:
安川的变频器老是报接地短路故障,输出的电机确定是没问题的,把电停掉之后,在启动电机就不转了。这是怎么回事?
[打印本页]
作者:
王贺勇
时间:
2013-6-17 13:14
标题:
安川的变频器老是报接地短路故障,输出的电机确定是没问题的,把电停掉之后,在启动电机就不转了。这是怎么回事?
作者:
王为人
时间:
2013-6-17 13:23
你的电源板,或者主回路板上的电子元件,再冷的状态下没什么事,可以用,但随着运行变热后出现漂移了,造成短路了,所以才会报警短路。建议换个板!