研发埠
标题:
西门子M440的变频器7.5Kw的,故障F0453没找到故障代码,这是怎么回事?
[打印本页]
作者:
徐依淼
时间:
2013-6-17 13:56
标题:
西门子M440的变频器7.5Kw的,故障F0453没找到故障代码,这是怎么回事?
西门子M440的变频器7.5Kw的,在调速行吊上的!报警跳闸F0002 F0453 A0911 A0502这些故障:F0002过电压;F0453没找到故障代码;A0911直流回路极大电压;
作者:
杨鹏飞
时间:
2013-6-17 13:59
这个应该是发电量过大了!测测你直流母线的电压,可能是电机发电了!正常是500多V,超过760的时候就会报过压!估计是你的车的减速时间过短了!