研发埠

标题: 分体式电磁流量计传感器该怎么接线? [打印本页]

作者: 秦晓蕊    时间: 2013-6-17 15:22
标题: 分体式电磁流量计传感器该怎么接线?

作者: 苏晓晓    时间: 2013-6-17 15:27
分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。安装过程中如何正确接线,是安装过程中的重要环节。分体式电磁流量计接线时应注意以下几点:1.连接电源电缆和信号电线两端要包有圆形的接线片。2.当备有防水密封塞和接头、防水塞时,应将防水密封塞拧紧,以保证盒子内不渗水。3.为保证传感器接线盒内的绝缘性,防止由于潮湿引起的绝缘性不好,下雨天不要在室外连接电缆。4.建议使用导线管,导线管采用厚且坚固的钢管道或柔性金属管道均可。5.所有的电源电缆和非4蕊24V DC的信号电缆必须套以钢的导线管。 [img][/img]注意事项:1、  分体式电磁流量计的传感器与转换器连接电缆尽可能短,不要将多余的电缆卷在一起。 2、  连接电缆不能与其他电缆线,如变压器、电动机及其它力电缆装一起,其距离至少大于1m。 3、  连接电缆不能在中途断开或短路也不能改变订货要求长度。 电缆布线应尽量避免干扰源。