标题: 施耐德软启动器出现故障-F 01是什么原因引起的? [打印本页]

作者: 徐依淼    时间: 2013-6-18 13:52
标题: 施耐德软启动器出现故障-F 01是什么原因引起的?

作者: 杨鹏飞    时间: 2013-6-18 13:58
出现此故障-F 01(瞬停)是接线端子7和10开路了,只要导线把接线端子7和10短接起来就可解决。引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导 致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。 