研发埠
标题:
自然循环锅炉升压初始阶段(0~1MPa)对定期排污有什么要求?
[打印本页]
作者:
刘思洋
时间:
2013-6-25 15:11
标题:
自然循环锅炉升压初始阶段(0~1MPa)对定期排污有什么要求?
作者:
张晓晓
时间:
2013-6-25 16:36
在升压初始阶段,锅炉水循环尚未正常建立,各受热面的热膨胀可能不一致;另外,由于蒸发量很小,锅炉不需上水,省煤器中的水处于不流动状态,对省煤器的冷却效果很差。上述这些情况对锅炉启动过程中的安全都是不利的。为此,在升压至0.3MPa时,可以由水冷壁下联箱进行排污,促使锅水流动,均衡受热面的热膨胀。水冷壁下联箱排污,每只定期排污阀排污时间不超过0.5min,还可促使水循环及早建立,可减小汽包上下壁温差;同时可放掉沉积物及溶盐,保证锅水品质;在进行放水的同时,要进行上水,使省煤器中的水流动,防止省煤器壁温升高。