研发埠

标题: 锅炉超压试验的规定有哪些?在役锅炉超压试验的条件? [打印本页]

作者: 李静    时间: 2013-6-26 14:27
标题: 锅炉超压试验的规定有哪些?在役锅炉超压试验的条件?

作者: 张军    时间: 2013-6-26 15:50
正常情况下,一般2次大修(6-8年)一次,有下列情况之一时,也应进行超压试验:(1)新装和迁移的锅炉投运时。(2)停用一年以上的锅炉恢复运行时。(3)锅炉改造,受压元件经重大修理或更换后,如水汽壁更换管数在50%以上,过热器、再热器、省煤器等部件成组更换,汽包进行了重大修理时。(4)锅炉严重超压达1.25倍工作压力及以上时。(5)锅炉严重缺水后,受热面大面积变形时。(6)根据运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时。条件:(1)具备锅炉工作压力下的水压试验条件。(2)需要重点检查的薄弱部位,保温已拆除。(3)解列不参加水压试验的部件,并采取了避免安全阀开启的措施。用两块压力表,压力表精度等级不低于1.5级。