研发埠
标题:
什么是主燃料跳闸保护(MFT)? 什么是RB保护?什么是FCB保护?
[打印本页]
作者:
李静
时间:
2013-6-26 14:31
标题:
什么是主燃料跳闸保护(MFT)? 什么是RB保护?什么是FCB保护?
作者:
张军
时间:
2013-6-26 15:53
MFT:当锅炉设备发生重大故障,以及汽轮机由于某种原因跳闸或厂用电母线发生故障时,保护系统立即使整个机组停止运行。即切断供给锅炉的全部燃料,并使汽轮机跳闸。这种处理故障的方法,称为主燃料跳闸MFT保护。RB:当锅炉的主要辅机(如给水泵、送风机、引风机、一次风机、磨煤机)有一部分发生故障时,为了使机组能够继续安全运行,必须迅速降低锅炉及汽轮机的负荷。这种处理故障的方法,称为锅炉快速切回负荷RB保护。FCB:当锅炉方面一切正常,而电力系统或汽轮机、发电机方面发生故障引起甩负荷时,为了能在故障排除后迅速恢复发送电,避免因机组启停而造成经济损失,采用锅炉继续运行,但迅速自动降低出力,维持在尽可能低的负荷下运行,以便故障排除后能迅速重新并网带负荷。这种处理故障的方法,称为机组快速切断FCB保护。