(1) 锅炉风压试验。检查炉膛、烟道、冷热风道及制粉系统的严密性,消除漏风点。(2)锅炉水压试验。锅炉检修后应进行锅炉工作压力水压试验,以检查承压元部件的严密性。(3)联锁及保护装置试验。所有联锁及保护装置均需进行动、静态试验,以保证装置及回路可靠。(4)电(气)动阀、调节阀试验。进行各电(气)动阀、调节阀的就地手操、就地电动、遥控远动全开和全关试验,闭锁试验,观察指示灯的亮、灭是否正确;电(气)动阀、调节阀的实际开度与CRT/表盘指示开度是否一致; 限位开关是否可靠。(5)转动机械试运。辅机检修后必须经过试运,并验收合格。主要辅机试运行时间不得低于8小时,风机试运行时,应进行最大负荷试验及并列特征试验。(6)冷炉空气动力场试验。如果燃烧设备进行过检修或改造,应根据需要进行冷炉空气动力场试验。(7)安全门校验,安全门经过检修或运行中发生误动、拒动,均需进行此项试验。(8)预热器漏风试验。以检验预热器漏风情况,验证检修质量。