研发埠

标题: 在使用断路器进行操作时,一般应注意哪几个问题? [打印本页]

作者: 姜龙    时间: 2013-5-7 09:20
标题: 在使用断路器进行操作时,一般应注意哪几个问题?

作者: 于郑生    时间: 2013-5-7 10:23
(1)用断路器拉合闸时,应从各方面检查判断断路器的触头位置是否真正与外部指示相符合。如“合闸”、“跳闸”机械指示标;红、绿灯;电气仪表及其它象征。  (2)在改变系统接线时,应检查断路器的开断容量是否满足要求。  (3)在改变系统接线时,应检查断路器使用自动重合闸的允许开断容量,当故障容量大于此开断容量,须将自动重合闸装置退出。  (4)在断路器合闸前,应检查断路器是否达到允许事故开断次数  (5) 禁止将三相不同期超过规定值的断路器投入运行。