500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?
[打印本页]
作者:
王大伟
时间:
2013-5-7 13:46
标题:
500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?
作者:
姜青林
时间:
2013-5-7 15:45
调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。