研发埠

标题: 关于ICEPAK的几个问题 [打印本页]

作者: 田伟军    时间: 2014-6-23 12:58
标题: 关于ICEPAK的几个问题
1、要想在后处理中快速定位超温/过热器件,那么怎么在前处理中设置?2、建立密闭的风道的方法是:1)手动建模2)从cad等外部软件导入3)利用icepak的模型库导入,对么?3、求解过程中,收敛的判断依据是考虑:残差随着迭代次数增大而减小以及质量能量守恒么?4、mass flow through boundaries 和volume flow through boundaries 分别指什么,有什么区别啊?
作者: 李梦    时间: 2014-6-23 14:45
1. 在工具栏中有一个power and temperature limites,可以对每一个器件设置最高许可温度。2. 这个问题太宽泛。你的流程是对的。一般来说还要设置进风口和出风口。默认的壁面都是绝热的,温度会一直走高的。不收敛。3. 5个基本方程的残差逐步变小,一般认为小雨0.001就是收敛了。最好监测几个点,看起温度,速度,压力等值是否还发生变化。4. 前者是质量流量,后者是体积流量。后者乘以密度就是前者。




欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/) Powered by Discuz! X3.2