研发埠

标题: 最近在Icepak中做了一个算例,查看结果solution overview最下面的mass through boudaries不是0,跟进口的质量流量差不多,由此分析感觉质量不守恒。但是查看整个模型的进口流量等于出口流量,而且连续性曲线显示也是收敛的,有没有遇到过类似情况的朋友?这是什么原因?此结果判定是守恒还是不守恒? [打印本页]

作者: 姬晓军    时间: 2013-5-23 13:09
标题: 最近在Icepak中做了一个算例,查看结果solution overview最下面的mass through boudaries不是0,跟进口的质量流量差不多,由此分析感觉质量不守恒。但是查看整个模型的进口流量等于出口流量,而且连续性曲线显示也是收敛的,有没有遇到过类似情况的朋友?这是什么原因?此结果判定是守恒还是不守恒?

作者: 李梦    时间: 2013-6-7 13:14
理论上应该是0,但是实际上肯定达不到,只有是个比较小的量即可。到底多小呢?我觉得只要这个差值是进口绝对值的1%以下就可以了。