标题: 脱硫塔中pH计指示故障的原因及处理方法是什么?

作者: 邓英超    时间: 2013-7-22 13:48
原因1)pH计电极污染,损坏,老化;2)pH计供浆量不足;3)pH计供浆中混入工艺水;4)pH计变送器零点偏移;5) 脉冲悬浮泵故障;6)pH计冲洗阀泄漏。处理1)清洗检查pH计电极并调校表计;2) 检查是否连接管线堵塞;3)检查并校正阀门状态;4) 检查pH计控制块的执行情况;5) 检查脉冲悬浮泵运转情况;6) 检查pH计冲洗阀是否泄漏。