研发埠
标题:
1号脱硫装置停运,2号脱硫装置启动过程中,氧化风机B投运步骤及注意事项是什么?
[打印本页]
作者:
秦晓蕊
时间:
2013-8-2 14:35
标题:
1号脱硫装置停运,2号脱硫装置启动过程中,氧化风机B投运步骤及注意事项是什么?
作者:
陈荣莲
时间:
2013-8-2 15:57
(1)检查氧化风机A、风机C出口门全关,风机A-B间联络门关闭,风机B-C间联络门开启。(2)检查氧化风机B电机前后轴承油位、油质良好。(3)检查风机B油站各阀门位置正确,油站冷却水投入,油站至前后瓦沿路手动门全开。(4)启动一台润滑油泵,调节油站润滑压力0.25MPa, 风机前后瓦回油良好,备用油泵投联锁。(5)启动风机B电机冷却风机并投联锁。(6)做风机B安全减压阀全开全关试验良好,并投联锁。(7)开启风机B入口门10°左右。(8)启动氧化风机B,检查空载电流23A,立即开大入口门调节进风量,维持风机电流51~53A,出口压力100KPa左右,风机运行平稳无喘振现象。(9)检查2号塔减温水门投联锁,氧化风进塔温度45℃左右。(10)检查风机A、风机C出口温度接近室温,各轴瓦温度接近室温,两风机无倒转现象。
作者:
匿名
时间:
2013-11-19 14:36
两风机无倒转现象
作者:
匿名
时间:
2013-11-19 15:50
检查风机A、风机C出口温度接近
作者:
梦醒了
时间:
2013-11-21 09:56
[img][/img]
欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/)
Powered by Discuz! X3.2