西门子MM440变频器为何在点动启动时总是先反转一下,然后再正转起来呢?
荷塘月色
/
于 2013-3-14 13:58
/
1
/
660
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
荷塘月色
积分
0
精华
0
学分
234
技术分
0
最后登录 2014-3-30
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程258
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-14 13:59
才子
积分
0
精华
0
学分
115
技术分
0
最后登录 2014-4-9
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
才子
新来的
发表于 2013-3-14 13:59:14
|
只看该作者
修改点动上升时间1060会有一点改善.但不能完全解决。对于非转速闭环矢量控制方式下,如:SLVC或者V/f 控制模式时,出现你所说的“启动时总是先反转一下”这种情况是比较常见的。这主要是因为变频器在低频时,对于启动力矩值估算的不够准确。最好的解决方式是将变频器改成转速闭环矢量控制模式。如果实在不能改的话,则你必须利用变频器的一些“特殊”功能来解决这个问题。比如:1、如果是采取的SLVC控制方式,为了提高无编码器的矢量控制工况下的变频器输出转矩,你可以采取“提升”功能(参数P1310),这样可以增加变频器低频输出转矩值。2、如果是V/F控制,你可以修改V/F曲线,用人为修订的V/F曲线运行。这些措施都是针对带载低速运行而开放给用户的参数设置。