登录
注册
登录
注册
学院
工具云
项目外包
技术会议
计算公式
资源
资讯
社区
文库
专题
项目
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
社区
›
研发信息&资源
›
研发应用
如何设置AB变频器的DP通讯参数,建立DP通讯?
锦绣山河
/
于 2013-3-14 14:03
/
1
/
1008
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
锦绣山河
积分
58
精华
0
学分
206
技术分
0
最后登录 2014-6-16
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程258
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-14 14:03
1TT内存
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
1TT内存
新来的
发表于 2013-3-14 14:03:57
|
只看该作者
98.02 COMM. MODULE设成 FIELDBUS98.07 COMM PROFILE 设成ABB DRIVES 或GENERIC51.01 MODULE TYPE 为PROFIBUS DP* 自动检测51.02 NODE ADDRESS 为 1~126从站地址51.03 BAUDRATE 1500 波特率51.04 PPO-TYPE PPO类型,必须和PLC硬件组态中的一致PZD1 out 是控制字,PZD2 out是速度给定,不需要设置。51.05 PZD3 out往后可以设置(比如设置成转矩给定等等),0~99为变频器内的数据区,需要在90组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。默认PZD1 in是状态字,PZD2 in是速度反馈。51.06 PZD3 in往后可以设置(比如转矩反馈等等),0~99为变频器内的数据区,需要在92组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。设置完成后,将51.27 FBA PAR REFRESH 设置成REFRESH,使改变生效。用指针的方式比较简单。要想使用网络控制变频器,还需要设置10组,11组和16组参数。
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
返回列表
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
高级模式
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
发表主题
热门导读
回复
点评
评分
分享
关注我们
快速回复
快速发帖
返回顶部
返回列表
360网站安全检测平台
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-14 14:03