研发埠培训中心
数字开关量输入功能里,其中有一项P0701=15(固定频率直接选择),P0701=16(固定频率直接选择+ON命令)。我觉得这两者没有区别,因为P0701=15固定频率直接选择之后,也需要给ON命令,变频器才有输出哦,不给ON命令的话,变频器不能运行。答:这两者还是有区别的,区别是:P0701=16(固定频率直接选择+ON命令):不需要再另外增加一个数字量输入端子来给启动信号了,数字输入1输入高电平信号后,变频器就启动了,且运行于固定频率值。P0701=15(固定频率直接选择):还需要再另外增加一个数字量输入端子来给启动信号。“P0701=15 固定频率直接选择之后,需要给ON命令,变频器才有输出哦,不给ON命令的话,变频器不能运行”理解是对的。