为什么变频器输出侧不能加装接触器?
处理器
/
于 2013-3-15 09:07
/
1
/
617
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
处理器
积分
91
精华
0
学分
198
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程258
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-15 09:09
独立显卡
积分
55
精华
0
学分
311
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
独立显卡
八品司务
发表于 2013-3-15 09:09:03
|
只看该作者
几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频器输出侧不能加装接触器。如日本安川变频器说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用电动机,经过延时使变频器运行,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用。